正压式消防氧气呼吸器 XF632-2006
6.17 压力报警试验
6.17.1 余压报警的报警压力、声级强度、声响时间测定
当气瓶压力下降发出警示声响时,观察报警压力及压力变化情况,并在距离报警器正前方1 m处用声级计和秒表测定声级强度和声响时间,结果应符合5.16的规定。
6.17.2 余压报警的最大耗气量测定
6.17.2 余压报警的最大耗气量测定
将报警器输出端同量程为(1~10)L/min,精度为2.5级的转子流量计相连,改变报警器输入端压力,测量报警器余压报警声响时间内的最大输出流量,结果应符合5.16的规定。
6.17.3 电子报警装置的防爆性能试验
6.17.3 电子报警装置的防爆性能试验
电子报警装置的防爆性能试验按GB 3836.1-2000和GB 3836.4-2000的规定进行,结果应符合5.16的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.16 呼吸软管性能试验
- 下一节:6.18 呼气阀和吸气阀性能试验