建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
19.2 一般项目
19.2.1 手术台无影灯安装应符合下列规定:
1 底座应紧贴顶板、四周无缝隙;
2 表面应保持整洁、无污染,灯具镀、涂层应完整无划伤。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
19.2.2 当应急电源或镇流器与灯具分离安装时,应固定可靠,应急电源或镇流器与灯具本体之间的连接绝缘导线应用金属柔性导管保护,导线不得外露。
检查数量:按每检验批的灯具数量抽查10%,且不得少于1套。
检查方法:观察检查和手感检查。
19.2.3 霓虹灯安装应符合下列规定:
1 明装的霓虹灯变压器安装高度低于3.5m时应采取防护措施;室外安装距离晒台、窗口、架空线等不应小于1m,并应有防雨措施。
2 霓虹灯变压器应固定可靠,安装位置宜方便检修,且应隐蔽在不易被非检修人触及的场所。
3 当橱窗内装有霓虹灯时,橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关应有联锁装置,开门时不得接通霓虹灯变压器的电源。
4 霓虹灯变压器二次侧的绝缘导线应采用高绝缘材料的支持物固定,对于支持点的距离,水平线段不应大于0.5m,垂直线段不应大于0.75m。
5 霓虹灯管附着基面及其托架应采用金属或不燃材料制作,并应固定可靠,室外安装应耐风压。
检查数量:按灯具安装部位各抽查10%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。
19.2.4 高压钠灯、金属卤化物灯安装应符合下列规定:
1 灯具的额定电压、支架形式和安装方式应符合设计要求;
2 光源的安装朝向应符合产品技术文件的要求。
检查数量:按灯具型号各抽查10%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查并查验产品技术文件、核对设计文件。
19.2.5 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠、地脚螺栓拧紧、备帽齐全;灯具的螺栓应紧固、无遗漏。灯具外露的绝缘导线或电缆应有金属柔性导管保护。
检查数量:按灯具数量抽查10%,且不得少于1套。
检查方法:观察检查和手感检查。
19.2.6 航空障碍标志灯安装位置应符合设计要求,灯具的自动通、断电源控制装置应动作准确。
检查数量:全数检查。
检查方法:模拟试验和观察检查。
19.2.7 太阳能灯具的电池板朝向和仰角调整应符合地区纬度,迎光面上应无遮挡物,电池板上方应无直射光源。电池组件与支架连接应牢固可靠,组件的输出线不应裸露,并应用扎带绑扎固定。
检查数量:按灯具总数抽查10%,且不得少于1套。
检查方法:观察检查。
目录
上节
下节
- 上一节:19.1 主控项目
- 下一节:20 开关、插座、风扇安装