消防设备电源监控系统 GB28184-2011
5.13 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
5.13.1 试验步骤
5.13.1.1 按正常监视状态要求,将试样与负载连接,连接试样到主电压暂降和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.13.1.2 使主电压下滑至供电电压的40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次,观察并记录试样的工作状态。
5.13.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.13.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.11相关规定的试验设备。
- 上一节:5.12 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:5.14 电源瞬变试验