消防设备电源监控系统 GB28184-2011
5.16 恒定湿热(运行)试验
5.16.1 试验步骤
5.16.1.1 将试样在正常大气的条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求,将试样与负载连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
5.16.1.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),保持4d后进行基本功能试验。
5.16.1.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常监视状态1h~2h。
5.16.1.4 检查试样表面涂覆情况。
5.16.1.5 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.16.2 试验设备
采用符合GB 16838相关规定的试验设备。
- 上一节:5.15 低温(运行)试验
- 下一节:5.17 恒定湿热(耐久)试验