【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.22 耐硫化氢气体腐蚀性能
按7.21规定的方法进行试验,ESFR喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后,所有喷头进行试验压力为1.20MPa的密封试验,应符合6.3.1的规定。半数喷头试样进行静态动作温度试验,应符合6.6的规定,其余喷头试样进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 值应为(28±8)(m•s)0.5。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:6.21 耐二氧化硫/二氧化碳气体腐蚀性能
- 下一节:6.23 耐盐雾腐蚀性能