【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.24 耐潮湿空气腐蚀性能
按7.23规定的方法进行试验,ESFR喷头不应产生腐蚀损坏,本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.7.1、6.7.2的规定。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:6.23 耐盐雾腐蚀性能
- 下一节:6.25 30天密封性能