【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.32 灭火性能(K=242直立型ESFR喷头)
K=242直立型ESFR喷头按7.29的规定进行5个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合下列规定:
a)双排架储存标准聚丙乙烯食品盒(带有托梁障碍物)
1)嵌入钢板的最高温度不超过93℃,1min内最大平均值不超过66℃;
2)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
3)消耗的等效货物的最大数量为4个;
4)喷头动作的最大数目12只。
b)双排架储存标准聚丙乙烯食品盒
1)嵌入钢板的最高温度不超过149℃,1min内最大平均值不超过135℃;
2)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
3)消耗的等效货物的最大数量为6个;
4)喷头动作的最大数目8只。
c)双排架储存标准塑料试验品(堵住1只喷头)
1)入钢板的最高温度不超过177℃,1min内最大平均值不超过163℃;
2)走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
3)消耗的等效货物的最大数量为5个;
4)喷头动作的最大数目12只。
注:两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。
d)双排架储存标准塑料试验品
1)嵌入钢板的最高温度不超过79℃,1min内最大平均值不超过66℃;
2)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
3)消耗的等效货物的最大数量为4个;
4)喷头动作的最大数目8只。
e)双排架储存标准塑料试验品
1)嵌入钢板的最高温度不超过121℃,1min内最大平均值不超过107℃;
