【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.29 灭火试验

7.29.1 试验燃料:
    a)标准塑料试验品
    标准塑料试验品为瓦垅纸箱,箱中放置聚丙乙烯塑料杯,塑料杯排列5层。纸箱中用以隔离塑料杯的隔离板的厚度为4mm。每个纸箱中塑料杯的总重为3.67kg,空纸箱和隔离板的总重为2.72kg。
    8个瓦垅纸箱按2×2×2排列构成一个货架货物,其还包括尺寸为1.07m×1.07m×0.13m的木货架板,木货架板的重量为23.6kg。一个货架货物(带标准塑料试验体)的总重为74.8kg,其中40%为聚丙乙烯塑料杯,29%为纸箱,31%为木货架板。
    b)Ⅱ型试验货品
    Ⅱ型试验货品为双重三层板瓦垅纸箱,外纸箱的尺寸为1.07m×1.07m×1.07m,内外的纸箱的总厚度为2.8cm。
    Ⅱ型试验货品放置在火蔓延的区域以外,放在木货架板上的钢支架上。
7.29.2 点火器
    点火器的火源为浸有0.11L汽油的纤维棉棒,直径为7.6cm,长7.6cm。并将纤维棉棒用聚丙乙烯袋包裹。试验时4个聚丙乙烯包裹的纤维棉棒放置在货架最底层四个试验货品相交的一角下,使用浸有丙烷的火炬点燃聚丙乙烯包。
7.29.3 试验空间
    试验室尺寸不宜小于30.5m×30.5m,高度不小于18m,吊顶可升降。试验室应能自然通风,以确保不因为通风条件而影响火的发展。通风口距地面大约3.5m。
7.29.4 喷头布置
    将适当数量的ESFR喷头安装在试验管路上,试验时保持供水压力恒定。
7.29.5 试验装置
    a)热电偶或热电阻;
    b)压力传感器;
    c)流量计;
    d)计时器;
    e)红外线摄像机。
7.29.6 试验时记录的数据
    a)吊顶处的气体温度;
    用热电偶记录吊顶处的气体温度,热电偶一般位于吊顶下16.5cm,但在一些试验中,在火灾很可能会蔓延到的区域热电偶放置在吊顶下40.6cm。
    b)安装在吊顶下角钢的温度;
    角钢尺寸5.08cm×5.08cm,厚度6.4mm,长度为1.22m,将角钢安装在吊顶下,其一平面与吊顶平面直接接触。5只热电偶点焊在角钢表面上,5只热电偶间距15.2cm,其中中间的热电偶位于角钢的中央并处于点火器的正上方。
    c)火的辐射热;
    辐射热测量仪放置在距试验货架1.22m,距地面的高度为货架高度的一半,试验时记录辐射热的数值,以确认火是否会向走道跃迁而向相邻的货架蔓延。
    d)喷头的启动时间和数目;
    e)货架中货物的损失量。
7.29.7 K=161直立型ESFR喷头的灭火试验
    灭火试验在室内进行,点火器应放置在第一层货架下,位于天花板上的热电偶监测温度,按表14中规定的条件进行灭火试验,试验结果应符合6.30的规定。
表14 K=161直立型ESFR喷头灭火试验的条件
图13 双排架灭火试验布置K=161直立型ESFR喷头  试验a
图14 双排架灭火试验布置K=161直立型ESFR喷头  试验b 
图15 双排架灭火试验布置K=161直立型ESFR喷头  试验c
7.29.8 K=202直立型ESFR喷头的灭火试验
    灭火试验在室内进行,点火器应放置在第一层货架下,位于天花板上的热电偶监测温度,按表15中规定的条件进行灭火试验,试验结果应符合6.31的规定。
表15 K=202直立型ESFR喷头灭火试验的条件
图16 双排架灭火试验布置K=202直立型ESFR喷头  试验a
图17 双排架灭火试验布置K=202直立型ESFR喷头  试验b
图18 双排架灭火试验布置K=202直立型ESFR喷头  试验b
图19 双排架灭火试验布置K=202ESFR直立型喷头  试验c
图20 双排架灭火试验布置K=202直立型ESFR喷头  试验c
图21 双排架灭火试验布置K=202直立型ESFR喷头  试验d
图22 双排架灭火试验布置K=202直立型ESFR喷头  试验e
7.29.9 K=242直立型ESFR喷头的灭火试验
    灭火试验在室内进行,点火器应放置在第一层货架下,位于天花板上的热电偶监测温度,按表16中规定的条件进行灭火试验,试验结果应符合6.32的规定。
表16 K=242直立型ESFR喷头灭火试验的条件
表16 K=242直立型ESFR喷头灭火试验的条件
图23 双排架灭火试验布置K=242直立型ESFR喷头  试验a
图24 双排架灭火试验布置K=242直立型ESFR喷头  试验b
图25 双排架灭火试验布置K=242直立型ESFR喷头  试验b
图26 双排架灭火试验布置K=242ESFR直立型喷头  试验c
图27 双排架灭火试验布置K=242直立型ESFR喷头  试验c
图28 双排架灭火试验布置K=242直立型ESFR喷头  试验d
图29 双排架灭火试验布置K=242直立型ESFR喷头  试验e
7.29.10 K=363下垂型ESFR喷头的灭火试验
    灭火试验在室内进行,点火器应放置在第一层货架下,位于天花板上的热电偶监测温度,按表17中规定的条件进行灭火试验,试验结果应符合6.33的规定。
表17 K=363下垂型ESFR喷头灭火试验的条件
图30 双排架灭火试验布置K=363下垂型ESFR喷头  试验a
图31 双排架灭火试验布置K=363下垂型ESFR喷头  试验b
图32 双排架灭火试验布置K=363下垂型ESFR喷头  试验c
图33 双排架灭火试验布置K=363下垂型ESFR喷头  试验d
目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486