自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
6.4 强度要求
按7.4规定的方法进行水压强度试验,试验压力为1.5倍工作压力,保持5min,压力开关不应发生损坏及泄漏。试验后按7.3规定进行动作试验,其结果符合6.3的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 动作压力
- 下一节:6.5 工作可靠性要求