自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.7 耐腐蚀要求
6.7.1 耐盐雾腐蚀要求
按7.7.1规定的方法进行腐蚀试验,试验后,压力开关不得有明显的腐蚀损坏,按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。
6.7.2 耐二氧化硫腐蚀要求
按7.7.2规定的方法进行腐蚀试验,试验后,压力开关不得有明显的腐蚀损坏,按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.6 耐湿热要求
下一节:
6.8 抗振要求