目录
上节
下节
查找
检索
自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.14 连接方式
压力开关与系统的连接,应采用下述3种方式:
a)R
c
1/2(优先采用)、R
2
1/2(优先采用);
b)R
c
3/4(优先采用)、R
2
3/4(优先采用);
c)M 20×1.5。
目录
上节
下节
上一节:
6.13 触点数量
下一节:
7 试验方法
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭