自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.7 腐蚀试验
7.7.1 盐雾腐蚀试验
试样数量为1只。试验中,试验盐溶液应为质量浓度为20%的氯化钠水溶液,在35℃雾化时PH值应为6.5~7.2,密度为1.126g/mL~1.157g/mL,试验箱内应有适当的控制气雾的方法。压力开关暴露在盐雾中,试验箱的容积不应小于0.43m³,箱内在试验区温度应保持在(35±2)℃。喷雾压力在0.07MPa~0.17MPa之间。用过的盐溶液应收集起来,不得循环使用。将试样蔽护以防凝滴落在其上面。
在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定释放速率和盐浓度。在16h的时间内,收集区内每80cm²面积每小时应能收集1mL~2mL溶液,盐溶液的浓度应为(20±1)%。经过10d的试验后,将试样从盐雾试验箱中取出,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。干燥后检查压力开关的腐蚀情况,试验结果应符合6.7.1的要求;试验后按7.3规定进行动作试验,试验结果应符合6.3的要求。
7.7.2 二氧化硫腐蚀试验
试样数量为1只。试验装置包括一个容积为5L(容积可增至15L,但应保证下述化学试剂按比例增加)的隔热玻璃容器,一个防腐材料制成可防止凝液滴于压力开关上的罩。容器应能从底部电加热,环绕外壁有冷却管,温度传感器置于中央距底部160mm±20mm的位置,控制加热器使玻璃容器内温度保持在45℃±3℃。在试验期间,控制流过冷却管的水流速度,使排水口水温保持在30℃以下。这种冷热结合的作用应能促使在压力开关表面形成冷凝,但应防止冷凝液直接滴于试样上。
试样放在容器内防滴罩的下面,进行8d的二氧化硫腐蚀试验,将20g硫代硫酸钠晶体(Na2SO3•5H2O)溶入500mL水中,与稀硫酸反应产生二氧化硫气体。稀硫酸由156mL普通硫酸(0.5mol/L)加844mL水稀释得到。
在8d的试验过程中,每天加入20mL的稀硫酸,8d后将试样从容器中取出。在温度不超过35℃、相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d,然后检查压力开关的腐蚀情况,试验结果应符合6.7.2的要求;试验后按7.3规定进行动作试验,试验结果应符合6.3的要求。
试验所用的二氧化硫气体亦可每天在工作室内由Na2SO3•5H2O溶液和稀硫酸反应制取。
试样数量为1只。