自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.9 碰撞试验
将压力开关按图2所示位置安装于试验设备的钢性安装板上,并接通指示电路,使其处于正常工作状态。
调试试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向冲击压力开关,然后,锤头扫过270°以(1.8±0.15)m/s的速度,(2.7±0.1)J的碰撞力冲击压力开关。
试验过程中,压力开关是否产生误动作或结构有明显损坏,试验结果应符合6.9的规定。
压力开关的安装方式见图2。
调试试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向冲击压力开关,然后,锤头扫过270°以(1.8±0.15)m/s的速度,(2.7±0.1)J的碰撞力冲击压力开关。
试验过程中,压力开关是否产生误动作或结构有明显损坏,试验结果应符合6.9的规定。
压力开关的安装方式见图2。
目录
上节
下节
- 上一节:7.8 振动试验
- 下一节:7.10 绝缘电阻试验