【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
3 术语、定义
下列术语和定义适用于本部分。
3.1
洒水喷头 sprinkler
在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
3.2
扩大覆盖面积洒水喷头 extended coverage sprinkler
具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头。
3.3
传导系数 conductivity factor
是喷头的热敏感元件与其固定件之间热传导能力的度量,其符号为C,单位为(m•s)0.5。
3.4
响应时间系数 response time index
是喷头动作灵敏度的度量,表示为RTI=τu0.5,τ为热敏感元件的时间常数,单位为s;u为气体流速,单位为m/s。响应时间系数的符号为RTI,单位为(m•s)0.5。
3.5
标准方位 standard deviation
当热敏感元件对称时,标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其轭臂所在平面的方位。当热敏感元件为非对称时,标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其轭臂所在平面,同时产生最短响应时间的方位。
3.6
最不利(响应)方位 worst case(response) deviation
使气流方向与喷头入口轴线垂直且产生最长的响应时间的方位。
3.7
装配载荷 assemble load
当喷头入口处水压为0时施加在喷头体上的力。
3.8
工作载荷 service load
喷头入口处施加1.2MPa水压产生的力与喷头的装配载荷施加在喷头体上的力的合力。
3.9
热敏感元件工作载荷 heat response element service load
当喷头承受工作载荷时,施加在热敏感元件上的力。
3.10
静态动作温度 static operating temperature
喷头热敏感元件在一定的升温速率下,在液浴中动作时的温度。
3.1
