【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
5.3 EC喷头的型号规格
5.3.1 EC喷头的型号规格由类型特征代号、性能代号、流量系数和公称动作温度等部分组成。
5.3.2 类型特征代号表明了产品的结构形式和特征,由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。
5.3.3 性能代号表明EC喷头的洒水分布类型、热响应类型或安装位置等特性,由下列符号构成:
直立型EC喷头:EC-SU
下垂型EC喷头:EC-SP
直立边墙型EC喷头:EC-USW
下垂边墙型EC喷头:EC-PSW
水平边墙型EC喷头:EC-HSW
齐平式下垂型EC喷头:EC-FSP
齐平式边墙型EC喷头:EC-FSW
嵌入式下垂型EC喷头:EC-RSP
嵌入式边墙型EC喷头:EC-RSW
隐蔽式下垂型EC喷头:EC-CSP
隐蔽式边墙型EC喷头:EC-CSW
干式EC喷头:EC-DR
带涂层EC喷头在性能代号前加“C”,并以“-”与性能代号间隔 ;快速响应EC喷头在性能代号前加“QR”,并以“-”与性能代号间隔。
5.3.4 标记示例
EC喷头的标记如下:
示例1:M1 EC-SP 80-93℃表示M1型,下垂安装,流量系数为80,公称动作温度为93℃的EC喷头。
示例2:GB2 QR-EC-HSW 115-68℃表示GB2型,快速响应,水平边墙型、流量系数为115,公称动作温度为68℃的EC喷头。
