【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.19 耐氨应力腐蚀性能
按7.18规定的方法进行试验,EC喷头不应断裂、脱层或损坏。本项试验后的所有试样应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.3.1和6.7.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.18 动态热性能
- 下一节:6.20 耐二氧化硫腐蚀性能