【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.25 真空试验
在环境温度为(20±5)℃条件下,将3只EC喷头从其入口逐渐增加负压,直至460mm汞柱,保持此压力1min。试验后所有试样还应进行密封试验,试验的结果应符合6.26的规定。