【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
9 标志、使用说明
9.1 标志
9.1.1 EC喷头的标志应符合6.2.3的要求。
9.1.2 隐蔽式或嵌入式EC喷头的护罩或装饰盖板如果可与EC喷头拆离,应在其上面标明与之配套的EC喷头的型号、规格。
9.1.3 隐蔽式EC喷头的装饰盖板上应标有“不可涂覆”的字样。
9.2 使用说明书
EC喷头产品应有使用说明书,使用说明书中至少应包括产品名称、型号规格、动作元件的类型和规格、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产年代、产品生产所依据的标准、必要的使用参数、使用说明、注意事项、生产厂商的名称、地址和联络信息等。
