自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
6.3 水幕展角与倾角
6.3.1 按7.3.1进行试验,水幕展角应满足下列要求:水幕展角小于90°时;实测角度偏差不得大于±3°;水幕展角大于90°时:实测角度偏差不得大于±5°。
6.3.2 按7.3.2进行试验,水幕倾角实测角度偏差不得大于±3°。
6.3.2 按7.3.2进行试验,水幕倾角实测角度偏差不得大于±3°。
目录
上节
下节
- 上一节:6.2 流量特性系数
- 下一节:6.4 喷洒外形