目录
上节
下节
查找
检索
自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
7.11 高温试验
试样数量为3只。将水幕喷头直立放入温度(800±20)℃的试验炉中,受热15min后,夹住水幕喷头螺纹部分,取出喷头,立即浸入温度为(15±1)℃的水浴中,待冷却后进行检查。试验结果应符合6.11的规定。
目录
上节
下节
上一节:
7.10 低温试验
下一节:
8 检验规则
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭