自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.1 外观检验
使用目测和量具检验预作用报警阀组、电磁阀、减压阀、气体维持装置单向阀、气体维持装置控制阀等的外观标志、基本参数、材料、零部件等,试验结果应符合本标准相应条款的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6 试验方法
- 下一节:6.2 非金属材料的空气老化试验