自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.9 控制盘电源试验
6.9.1 使被检控制盘处于正常监视状态,接入可调电源,备用电源充电至正常工作状态。
6.9.2 调整电源电压为额定工作电压的(1±15%)倍,50Hz。使控制盘所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。
6.9.3 断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动状态,检查工作状况。
记录试验结果。
6.9.2 调整电源电压为额定工作电压的(1±15%)倍,50Hz。使控制盘所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。
6.9.3 断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动状态,检查工作状况。
记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.8 预作用报警阀组功能试验
- 下一节:6.10 控制盘控制、报警功能检查