自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
7.3 检验结果判定
7.3.1 型式检验
装置和部件的型式检验项目全部合格,该产品为合格;装置和部件若出现不合格,则该产品为不合格。
装置或部件的型式检验项目全部合格,该装置或部件为合格。出现A类项目不合格,则该装置或部件为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该装置或部件为不合格。C类项目不合格数大于等于4,该装置或部件为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2,该装置或部件判为不合格。
7.3.2 出厂检验
装置和部件全部合格,该产品为合格;装置和部件若出现不合格,则该产品为不合格。
装置或部件出厂检验项目全部合格,该装置或部件为合格。有一项A类项目不合格,则该装置或部件为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,即判该装置或部件不合格。
- 上一节:7.2 抽样方法
- 下一节:8 使用说明书编写要求