自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
6.6 耐弯曲疲劳性能
6.6.1 按7.3规定的方法进行弯曲疲劳试验,消防洒水软管应弯曲灵敏,无损坏。
6.6.2 试验后按7.11规定的方法进行等效长度试验,等效长度的变化不应超过弯曲疲劳试验前的5%。
6.6.2 试验后按7.11规定的方法进行等效长度试验,等效长度的变化不应超过弯曲疲劳试验前的5%。