自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
6.11 强度密封
6.11.1 按7.8规定的方法进行水压密封试验,在2倍额定工作压力下,保持5min,消防洒水软管应无渗漏。
6.11.2 按7.8规定的方法进行水压强度试验,在4倍额定工作压力下,保持5min,消防洒水软管应无泄漏、破裂损坏。
6.11.2 按7.8规定的方法进行水压强度试验,在4倍额定工作压力下,保持5min,消防洒水软管应无泄漏、破裂损坏。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 气密封
- 下一节:6.12 抗真空性能