自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
6.14 局部阻力损失—等效长度表示法
按7.11规定的方法进行局部阻力损失试验,按式(1)计算出局部阻力损失,按式(2)计算出等效于公称通径为25mm管道的长度。消防洒水软管等效长度的偏差不应超过企业公布值的10%。
式中:
p——局部阻力损失,单位为兆帕(MPa);
Q——流量,单位为升每分钟(L/min),本式中取Q=113.55L/min;
K1——末端装配洒水喷头的消防洒水软管流量系数;
K2——单独洒水喷头流量系数。
式中:
L——等效长度,单位为米(m);
P——局部阻力损失,单位为兆帕(MPa);
Fc——由Hazen-William公式取C=100时对应DN25管道的单位摩阻损失(流量为113.55L/min时,Fc=8.732×10-3)。
