自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
7.7 气密封试验
7.7.1 试验组件应装配精度不低于1.6级的压力表,以显示实际压力值。试验应在20℃±5℃的环境温度下进行。
7.7.2 试验前试验组件应预先全浸没在水中,给试样内部加气压至0.1MPa,保持一段时间,清除表面气泡,然后逐渐将压力增至0.3MPa,保持5min,检查试样情况。
7.7.2 试验前试验组件应预先全浸没在水中,给试样内部加气压至0.1MPa,保持一段时间,清除表面气泡,然后逐渐将压力增至0.3MPa,保持5min,检查试样情况。