自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
7.10 水流冲击可靠性试验
将消防洒水软管一端连接给水管路,一端装配一只合适的已开启的洒水喷头,消防洒水软管以最小弯曲半径弯曲,洒水喷头端通过消防洒水软管的固定部件或结构按其正常使用方式固定。洒水软管的进口压力从0.07MPa至1.20MPa,选择7个压力点,间隔约为0.20MPa,每个压力点下连续喷洒1min,试验时压力由小到大递升,试验过程中,检查试样情况。
目录
上节
下节
- 上一节:7.9 真空试验
- 下一节:7.11 局部阻力损失——等效长度试验