自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
9 标志、使用说明书
9.1 标志
9.1.1 消防洒水软管本体应设清晰耐久标志,至少包括:
a)产品名称及规格型号;
b)生产厂名称或商标;
c)额定工作压力;
d)长度;
e)最小弯曲半径;
f)生产日期及出厂编号。
9.1.2 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。
9.2 使用说明书
消防洒水软管在其包装中应附有使用说明书,使用说明书应按GB 9969.1进行编写。
使用说明书中至少应包含以下内容:产品名称、规格型号、使用环境条件、贮存环境条件、生产日期、生产依据标准、必要的技术参数(最小弯曲半径、长度、等效长度等)、安装操作说明及安装示意图、注意事项、生产厂商名称、地址和联络信息等。
