消防水鹤 XF821-2009
8 检验规则
8.1 检验分类与项目
8.1.1 型式检验
8.1.1.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品试制定型鉴定;
b) 正式投产后,如产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变,可能影响产品的性能时;
c) 发生重大质量事故时;
d) 产品停产一年以上,恢复生产时;
e) 质量监督机构提出要求时。
8.1.1.2 产品型式检验项目应按表2的规定进行。
8.1.2 出厂检验
每台套产品出厂均应进行表2规定的“逐台检验”项目的检验。
每批次产品出厂应进行表2规定的“批次检验”项目的检验。
8.2 抽样方法
型式检验应送检样品一台套。产品批次出厂检验的抽样基数由生产商自定,样品数量至少一台套。
8.3 检验结果判定
8.3.1 型式检验
试样的型式检验项目全部合格,该试样为合格。
8.3.2 出厂检验
试验样品出厂检验中,逐台检验项目合格者,可提交批次检验,不合格者返工后可再次提交检验。批次检验项目全部合格,该批次样品为合格。若出现不合格项目,允许加倍抽样检验,出现下列情况之一时为不合格,否则可判为合格:
a) 出现A类项目不合格;
b) B类项目不合格数大于1;
c) C类项目不合格数大于2;
d) 若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于1。
目录
上节
下节
- 上一节:7 试验方法
- 下一节:9 使用说明书编写要求