消防安全工程指南 第3部分:结构响应和室内火灾的对外蔓延 GB/T31540.3-2015
7.4 试验方法
将试验样品按GB/T 9978.1的要求进行标准耐火试验,通过此试验方法来确定建筑构件的耐火极限,结果可用于消防安全工程计算。对于实际火灾,将轰燃后的火灾转化为“等效”持续时间的标准火灾,可确定建筑构件在实际火灾中的耐火性能。
将耐火试验结果应用于尺寸大于试验样品的建筑构件时应考虑尺寸效应。
在某些工程应用当中,需要设计专门的试验,用以评估分隔构件或承重构件的热响应和力学响应。此时应确保试验条件与真实的火灾环境一致。对于轰燃火,试验的火灾荷载、物理尺寸、饰面材料的热物性及通风状况应与实际情况一致。
将耐火试验结果应用于尺寸大于试验样品的建筑构件时应考虑尺寸效应。
在某些工程应用当中,需要设计专门的试验,用以评估分隔构件或承重构件的热响应和力学响应。此时应确保试验条件与真实的火灾环境一致。对于轰燃火,试验的火灾荷载、物理尺寸、饰面材料的热物性及通风状况应与实际情况一致。
目录
上节
下节