消防吸水胶管 GB6969-2005
4.5 耐真空性能
胶管在试验压力-94kPa条件下,持续10min内,其内径径向收缩率不应大于5% ,轴向收缩率不应大于10%,轴向残余收缩率不应大于2%,并且胶管内部不应有脱层、突起、裂口等现象。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 耐静水压性能
- 下一节:4.6 负荷弯曲性能