消防安全工程 第7部分:顶棚射流的计算要求 GB/T31593.7-2015
3 术语和定义
GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 轴对称 axisymmetric
<顶棚射流>平均运动方式和平均动力学特征参量(例如平均温升)沿一条垂直中心线对称。
3.2 顶棚 ceiling
任何的建筑中密闭空间(例如大楼里的一个房间或者交通工具里的一个客舱)的最高边界。
3.3 顶棚射流 ceiling jet
在火羽流高温燃烧产物的推动下沿着顶棚下方表面的一层气体流动。
3.4 火羽流 fire plume
由燃烧所产生的浮力形成的向上湍流流动,通常包括下部的燃烧区。
3.5 火羽流转向区 fire plume turning region
火羽流向顶棚射流转变的区域,通过火羽流半径与有效顶棚高度的比率H-zv来定义,H-zv数值在0.15~0.2之间。
3.6 火焰 flame
火羽流的发光区域。
3.7 喷射火焰 jet flame
受动量支配而不受浮力、外力支配的火焰。
3.8 准稳态 quasi-steady state
火源热释放速率变化引起的其他变化在流场中能立刻显现出来的一种假定状态。
