消防安全工程 第9部分:人员疏散评估指南 GB/T31593.9-2015
10 必需疏散时间RSET计算
10.1 计算工具的选择
当涉及到两个或两个以上房间同时进入疏散路线(如疏散走道或楼梯)的情况时,疏散时间与疏散路线的通行能力以及来自不同房间人群的汇聚方式有关。此时,单个房间疏散完毕的时间难以通过手工计算完成,需要借助计算机模拟程序。有关汇聚比的数据比较少,通常采用以下三个主要假设:
——楼梯内的人流占主导地位,下层人员要等上层人员疏散完毕后才能疏散;
——由楼层出口进入楼梯间的人流占主导地位,下层的人员疏散完毕后上层人员才能疏散;
——在楼层出口处的人流汇聚比为1:1,下层的人员通常比上层先疏散完毕。
10.2 人数对疏散时间的影响
人数在一定程度上决定着多室建筑的疏散时间。当需要疏散的人数与疏散路线的通行能力相比较少时,疏散人流一般不会超过疏散路线的通行能力,此时,疏散时间主要由最后几个离开房间人员的预动作时间、步行速度和到达建筑最终出口的距离决定。
对于人员密集的多层建筑,当多层或整个建筑同时疏散时,疏散运动时间主要由前几个离开房间进入楼梯间人员的预动作时间和进入并通过楼梯间的通行时间决定。
10.3 楼梯间对疏散时间的影响
多层建筑内每层的人员全部疏散到受保护的楼梯间的运动时间与以下参数密切相关:
——人员通过楼层出口、楼梯间和最终出口的最大流速;
——楼梯间层间的滞留容量(由楼梯和转换平台可站立的面积决定)和楼梯间内的人员密度;
——楼梯间内的人流和楼层内进入楼梯间的人流在楼层出口处的汇聚比。
楼梯间内的人流在一定程度上还可能会受到逆向人流或局部受阻的影响,例如消防队员通过楼梯上行或在楼梯间内布设消防装备等。此外,还可能受到疏散人员体能的影响,尤其是高层建筑内的人员进行疏散时。当有多部疏散楼梯时,疏散人数在不同楼梯间或楼梯间与疏散电梯之间的分配,也将影响到不同楼梯间内的人员密度,进而影响到疏散运动时间。
10.4 其他影响因素
当高层建筑不同楼层的报警时间与预动作时间及其分布差别较大时,不同楼层的预动作时间分布和楼梯内人流及其聚集形式之间的相互影响也会不同。另外,有必要考虑火灾发展对利用楼梯疏散产生的影响,例如火灾烟气对楼梯间的侵袭、火灾烧穿建筑隔墙或导致结构破坏等。
