消防安全工程 第9部分:人员疏散评估指南 GB/T31593.9-2015
附录D RSET计算所需详细信息
D.1 概述
为了计算RSET的值,需要以下信息:
a) 建筑设计和人员安全疏散策略;
b) 人员特性;
c) 火灾模拟动力学特性;
d) 消防干预的影响。
火灾中人的反应与上述四个方面的参数有关,包括人数、不同时刻的人员分布、对建筑的熟悉程度、疏散能力、行为特性及其他属性;建筑功能、布局及设施;报警措施、疏散设施和应急管理策略;火灾场景的发展与应急干预措施(消防队和灭火救援装备)和上述特性的相互影响等,详见D.2~D.5。
D.2 建筑特征和消防安全管理策略
建筑特征、建筑消防安全管理以及人员安全疏散应急管理策略,是人员生命安全评估过程的重要要素,具体包括:
a)建筑布局和几何尺寸(包括建筑规模、建筑高度、建筑层高,平面布置,空间复杂程度,内部分隔,内部空间划分,不同区域的连通,行走距离,门与楼梯的宽度,日常的交通流线,防火门开与闭所需的力以及门的附属装置等);
b) 疏散路线[包括:可看到的路线,复杂程度,被动和主动防护措施,长度,水平与垂直(向上或向下疏散),可用性(例如通过击碎玻璃,使用钥匙,使用安全锤),日常用途,最终出口(数量、分布等)];
c) 建筑内某些区域的使用功能可能对人员行为反应和疏散路线的使用产生影响(有的可能便于人员疏散,有的则不利于人员疏散);
d) 消防安全管理系统(包括建筑管理,重要设备的管理与维护,建筑内人员的管理,防火管理,管理的适应性,人员的培训,安全与火灾监控,应急处理程序);
e) 人员安全策略(包括人员安全的设计原理,疏散策略,被动与主动消防控制系统,火灾探测、报警和通讯系统,消防灭火救援设施,应急照明,疏散诱导系统,消防安全管理);
f) 主动系统应用(包括自动喷水与喷雾系统,气体灭火系统,烟气控制或防排烟系统);
g) 疏散标志和照明(包括应急照明);
h) 避难区域(类型,防护等级,通讯系统,以及疏散路线、中转地点、救援通道的连接);
i) 环境因素(例如,风和内部空气压差对开门造成的压力,在潮湿、炎热或寒冷的条件下的疏散,装修要求,出口处积雪的影响,白天和夜晚的影响)。
D.3 人员特征
人员生命安全评估过程中需要考虑的另一个主要因素是人员特征。主要涉及人员对火灾征兆和警报做出反应的特征和时间,人员运动(特别是疏散运动)的方式和时间,以及火灾烟气和高温的影响。
需要考虑的人员特征包括:
a) 人员数量和密度:每个区域在不同时间和季节的预期人数;
b) 对建筑的熟悉程度:与建筑类型、人员光顾的频率和紧急疏散演习等有关;
c) 人员分布和活动;
d) 行为关联性:人员与所从事活动的关系;
e) 警惕性:与从事的活动、当天的时间、睡觉或清醒等状态有关;
f) 灵活性:与年龄、健康状况和身体有无残疾等因素有关;
g) 感官与智力的损伤和障碍,比如听觉和视觉障碍等;
h) 社会关联性:独立的个体还是从属于某个群体,比如家人或朋友等;
i) 目的关联性及其他;
j) 角色和责任:一般群众、经理、楼层管理员等;
k) 位置:所处位置距离疏散通道的远近等;
l) 义务:对火灾发生前所从事工作承担的职责;
m) 焦点:人员注意力的导向,比如剧院的舞台和商店的柜台;
n) 反应:人员易于对警报做出反应的程度;
o) 整个疏散过程人员状况的改变,由火灾对人造成的影响而定。
D.4 火灾模拟动力学
火灾模拟动力学是人员生命安全评估过程中需要考虑的第三个主要因素。人员生命安全评估的目的是保护人员不受火灾烟气和高温的危害(或由于结构失效造成身体伤害)。这是通过提供足够的疏散途径和保护措施来实现的。为了评估火灾中人员的安全,需要得到火灾及其产物蔓延的信息,以及对建筑物的影响。
为此,需要考虑下面几个具体因素:
a) 人员可接收到的火灾警报和线索。当某一房间发生火灾时,需要判定“火焰和烟气的能见度”,用于分析人们意识到火灾发生的时间以及做出怎样的反应。不管是有人房间还是无人房间,都有必要了解火灾自动报警系统触发的时间,并通过模拟寻址系统得到火灾蔓延的信息。这主要是为了确定在整个火灾过程中,建筑内的人员能够得到的信息。
b) 所有房间内的火势大小和蔓延范围、烟气密度、有毒气体浓度、温度和热流。对于所有房间来说,应了解其中火势大小,火场范围或向邻近区域蔓延的范围,建筑结构的破坏程度以及受火灾影响房间的温度和热流;还需要了解烟气的光学密度、刺激性气体的浓度以及产生的窒息性气体浓度,用于估算房间内人员的可耐受状况,这对人员向外疏散的范围也会产生影响。对于无人的房间,当其作为可用疏散通道的一部分或避难场所时,这些信息尤为重要。当火灾烟气被控制在设定的烟层厚度内时,需要提供烟气层的高度和向下的热辐射通量。
c) 自动灭火和烟气控制系统的启动。自动灭火和烟气控制系统的启动将阻碍火灾烟气在建筑物内的蔓延,这决定了人在疏散和避难过程中是否会受到烟气威胁。
D.5 消防干预的影响
建筑物内发生火灾时,有时需要消防队参与灭火和营救人员。为了配合消防队开展灭火救援,在建筑设计时应包含相应的消防设施。本部分未涉及这些内容。
本部分未涉及紧急疏散时电梯的使用,必要时可参考ISO/TR 25743、ISO/TR 16765、EN81-72和EN81-73。
- 上一节:附录C 行动前行为特性和决定因素
- 下一节:附录E 用于RSET计算的疏散场景设计