易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分:易于自燃的物质分级试验方法 XF/T536.3-2005
5 试验样品及滤纸的预处理
a) 固体样品试验时,应采用粉状或颗粒状的试验样品;
b) 用于试验的滤纸应在(20±5) °C 温度中保存 24 h 以上;
c) 对于保存在保护液中的样品,应用滤纸吸掉保护液,并立即用于试验。
目录
上节
下节
- 上一节:4.2 自热物质的升温发热试验用仪器和器具
- 下一节:6 试验条件