建筑火灾逃生避难器材 第4部分:逃生滑道 GB21976.4-2012
4.3 材质要求
4.3.1 阻燃性能
滑道防护层应按5.2.1规定的方法进行阻燃性能试验,其损毁长度不应大于100mm,续燃时间和阴燃时间均应不大于2.0s,且不应有熔融、滴落现象。
4.3.2 断裂强力
滑道防护层、导滑层或阻尼导滑复合层应按5.2.2规定的方法进行断裂强力试验,防护层的经、纬向断裂强力应不小于785N。导滑层或阻尼导滑复合层的经、纬向断裂强力应不小于981N。
4.3.3 撕破强力
滑道防护层、导滑层或阻尼导滑复合层应按5.2.3规定的方法进行撕破强力试验,防护层的经、纬向撕破强力应不小于79N。导滑层或阻尼导滑复合层的经、纬向撕破强力应不小于118N。
4.3.4 接缝强力
滑道导滑层或阻尼导滑复合层应按5.2.4规定的方法进行接缝强力试验,其接缝强力应不小于650N。
4.3.5 拉伸弹性
对于弹性机织物制成的滑道阻尼层或阻尼导滑复合层应按5.2.5规定的方法进行拉伸弹性试验,其纬向伸长率应不小于25%、纬向变形率应不小于2%。
4.3.6 橡胶物理机械性能
对于含橡胶材料的滑道阻尼层或阻尼导滑复合层,应按表1规定的试验项目和5.2.6规定的试验方法进行橡胶物理机械性能试验。各项性能应符合表1的规定。
表1
目录
上节
下节