建筑火灾逃生避难器材 第4部分:逃生滑道 GB21976.4-2012
7.1 标志
7.1.1 每套滑道应在滑道主体及其内包装的明显处,采用不易消失的力法,清晰标明以下内容:
a) 产品名称、型号;
b) 产品依据标准编号;
c) 生产日期;
d) 制造商或授权代表的名称、商标;
e) 设置高度;
f) 使用说明(包括安装方法);
g) 安全警示[包括滑道内同时使用人数的限定值(本部分建议该值为≤1人/5m)、使用时应取下尖锐物品等内容]。
7.1.2 包装箱上应标明以下内容:
a) 产品名称、型号;
b) 数量及总质量;
c) 包装箱的外形尺寸;
d) 生产日期或生产批号;
e) 标有防雨、防晒、防钩挂等标志,标志应符合GB/T 191的规定;
f) 批准文件编号;
g) 制造商名称、商标。
a) 产品名称、型号;
