易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法 XF/T536.5-2005
返 回
变小
变大
底 色
搜索
3 试剂及试验样品的预处理
a) 溴酸钾
将溴酸钾置于65℃的烘箱内至少12h ,再置于干燥器中冷却,备用。
b) 纤维素
将纤维素铺成不超过25mm的薄层,在 105℃烘箱至少4h ,然后置于干燥器中冷却。
c) 试验样品
试验样品的颗粒直径应小于500μm。