电缆防火涂料 GB28374-2012
6.11 抗弯性
6.11.1 将试件沿着直径(570±5)mm的圆柱体匀速地绕一圈,该操作在10s~20s内完成。将试件恢复原状后反方向按上述方法进行操作,再将试件恢复原状。目视观察试件有无起层、脱落、剥落现象并予以记录。
6.11.2 三个试件中至少应有二个满足表1第9项的规定要求。
6.11.2 三个试件中至少应有二个满足表1第9项的规定要求。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 耐冻融循环性
- 下一节:6.12 阻燃性