电缆防火涂料 GB28374-2012
7.3 判定规则
7.3.1 出厂检验结果均应符合表1规定的技术性能指标;不合格的检验项目允许在同批样品中抽样进行复验,经复验合格后方可出厂。
7.3.2 型式检验的缺陷类别见表1,产品质量合格判定原则为:A=0、B≤1、B+C≤2。
7.3.2 型式检验的缺陷类别见表1,产品质量合格判定原则为:A=0、B≤1、B+C≤2。
目录
上节
下节
- 上一节: 7.2 抽样
- 下一节:8 标志、包装、运输和贮存