【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
6.8 电压波动试验
6.8.1 目的
检验探测器对电网电压波动的适应能力。
6.8.2 要求
探测器的性能应满足5.1.11条要求。
6.8.3 方法
将探测器供电电压调至85%额定工作电压,并稳定20min,按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。然后将试验箱内的可燃气体排除,使探测器恢复到正常监视状态,将探测器供电电压调至115%额定工作电压,并稳定20min,再按 6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.8.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
- 上一节:6.7 高速气流试验
- 下一节:6.9 全量程指示偏差试验