【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
6.20 振动试验
6.20.1 目的
检验探测器经受振动的适应性及结构的完好性。
6.20.2 要求
探测器的抗振性能满足5.1.16条要求。
6.20.3 方法
6.20.3.1 将探测器按其正常安装方式固定在振动台上,接通电源,使探测器处于正常监视状态。
6.20.3.2 启动振动试验台,使其在10Hz~150Hz频率范围内,以0.5g加速度,1oct/min的速率,分别在X、Y、Z三个轴线上各扫频10次。
6.20.3.3 试验期间,监视探测器状态,试验后,检查外观和紧固部位情况。
6.20.3.4 试验后,按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.20.4 试验设备
试验设备符合GB 16838—1997第4章规定。
