【已作废】可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB15322.2-2003
6.14 绝缘电阻试验
6.14.1 目的
检验探测器的绝缘性能。
6.14.2 要求
探测器的绝缘性能应满足5.1.15条要求。
6.14.3 方法
6.14.3.1 在正常环境条件下,用绝缘电阻测试装置,分别对探测器下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量其绝缘电阻。
a) 有绝缘要求的外部带电端子与外壳间;
b) 电源插头与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.14.3.2 将探测器放置到温度为40℃±5℃的干燥箱中干燥6h,再放置到温度为40℃±2°C、相对湿度为90%~95%的湿热试验箱中,保持96h,然后在正常环境条件下放置60min,按上述方法测量其绝缘电阻。
6.14.4 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试)
试验电压:500V±50V;
测量范围:0MΩ~500MΩ;
最小分度:0.1MΩ;
记时:60s±5s。
目录
上节
下节
- 上一节:6.13 高浓度淹没试验
- 下一节:6.15 耐压试验