【已作废】可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB15322.2-2003
8.1 产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a) 外观检查;
b) 功能试验;
c) 报警动作值试验;
d) 报警重复性试验;
e) 绝缘电阻试验;
f) 耐压试验;
g) 恒定湿热试验;
h) 气体干扰试验。
探测器在出厂前均应进行a)至c)三项试验,d)至h)项可进行抽样试验。其中d)至h)五项试验中任一项不合格,则判该批产品不合格,其他三项试验中任两项不合格,允许调整后补做,累计补做次数不超过两次。
目录
上节
下节