【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
6.10 全量程指示偏差试验
6.10.1 目的
检验探测器全量程指示偏差。
6.10.2 要求
探测器的全量程指示偏差应满足5.1.4条要求。
6.10.3 方法
6.10.3.1 将探测器接通电源,使其处于正常监视状态20 min。
6.10.3.2 分别调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500 mL/min并分别达到探测器满度10%、25%、50%、75%、90%浓度的试验气体。然后经校验罩分别将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上至少1 min,记录探测器在每一种情况下的指示情况。
6.10.4 试验设备
a) 气体分析仪;
b) 气体稀释器。
目录
上节
下节
- 上一节:6.9 高速气流试验
- 下一节:6.11 响应时间试验