【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
6.19 跌落试验
6.19.1 目的
检验探测器经受跌落的适应性。
6.19.2 要求
探器经受跌落的性能应满足5.1.15条要求。
6.19.3 方法
6.19.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
跌落高度:
a) 质量小于1 kg的 250 mm;
b) 质量在1 kg~10 kg之间 100 mm;
c) 质量在10 kg以上 50 mm。
6.19.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。
6.19.3.3 试验后按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
目录
上节
下节