空气中可燃气体爆炸指数测定方法 GB/T803-2008/ISO6184-2:1985
4.3 试验步骤
4.3.1 静态混合气爆炸试验
在1m³容器内配制混合气,例如采用分压配制法,使该混合气的压力达到大气压力。应保证该混合气浓度的准确性和均匀性,并确保混合气处于静止状态。启动压力记录仪,然后开启点火源进行爆炸试验。每次试验完成后,应采用压缩空气吹洗爆炸容器。
在宽的气体浓度范围内进行混合气的爆炸试验,得到爆炸指数Pm(单位Pa)、爆炸指数K(单位Pa·m/s)与可燃气体浓度(%——体积分数)之间的变化关系曲线。利用曲线分别确定出爆炸指数Pmax和爆炸指数Kmax,见图3。
在某些情况下,由于几何因素和点火因素的影响,可能造成燃烧不稳定,使得压力一时间曲线不同于如图1所示平滑的S形曲线。
图3 静态混合气的Pmax及Kmax
4.3.2 紊流的混合气爆炸试验
在1m³容器内配制混合气,用空气将5L气瓶内的气体加压至2MPa,启动压力记录仪,然后启动 快速动作阀门,继之开启点火源。
到达选定的紊流指数tv时点火,使紊流的混合气爆炸,见图4。
注:应当考虑到压缩空气充装量对所配的可燃性气体浓度的影响。每次试验完成后,以压缩空气吹洗爆炸容器。
在宽的气体浓度范围内进行混合气的爆炸试验,得到爆炸指数Pm(单位Pa)、爆炸指数K(单位Pa·m/s)与可燃气体浓度(%——体积分数)的变化曲线。利用曲线分别确定出爆炸指数Pmax;和爆炸指数Kmax见图3。
图4 紊流混合气的Pmax及Kmax
目录
上节
下节
- 上一节:4.2 试验装置
- 下一节:4.4 替代试验方法