【已作废】可燃气体探测器 第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 GB15322.4-2003
6.21 跌落试验
6.21.1 目的
检验探测器经受跌落的适应性。
6.21.2 要求
探测器经受跌落的性能应满足5.1.16条要求。
6.21.3 方法
6.21.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
跌落高度:
a) 质量小于1kg的 250 mm;
b) 质量在1kg~10 kg之间 100 mm;
c) 质量在10kg以上 50 mm。
6.21.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。
6.21.3.3 试验后按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
目录
上节
下节
- 上一节:6.20 振动试验
- 下一节:6.22 长期稳定性试验