火灾烟气毒性危险评价方法—动物试验方法 XF/T506-2004
8.5 浓度时间积ECT的确定
8.5.1 在确定浓度烟气的染毒试验中,若全部小鼠都达到终点,毒性定量值可采用浓度时间积表达形式。浓度时间积ECT(如ICT、LCT)等于浓度C乘以终点时间ET(见8.3.2)。除非浓度时间积ECT对不同浓度试验的结果为恒定值,在用ECT表现定量毒性时,应同时注明试验组小鼠达到终点的时间,或者注明烟气浓度,或注明浓度时间积随浓度变化的关系。
8.5.2 半数致死浓度时间积LCT50等于LC50乘以定时染毒时间(如30min)。
目录
上节
下节
- 上一节:8.4 浓度值确定方法
- 下一节:9 试验报告